  厦门本岛与翔安供水干管互通工程(岛内段)机场路口段

  管 道 修 复 方 案厦门本岛与翔安供水干管互通工程(岛内段)机场路口段

  管 道 修 复 方 案

  湖南中天建设集团有限公司 2014 年 01 月 10 日

  湖南中天建设集团有限公司 2014 年 01 月 10 日

  厦门本岛与翔安供水干管互通工程(岛内段)

 机场路口段管道修复方案厦门本岛与翔安供水干管互通工程(岛内段)

 机场路口段管道修复方案

 一、方案概述 厦门本岛与翔安供水干管互通工程(岛内段)机场路口段管道投入使用后,因不可预见的外力作用导致 K1+360 处管道焊缝爆裂漏水。为保证供水需求,于 2014 年 1 月 9 日建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等相关单位到现场实地检查及结合地勘资料查看,分析管道漏水原因为地基不均匀沉降因素造成管道焊缝爆裂,现拟定管内焊接加固方式对该部位管道进行修复,具体位置详见附图 1。

 二、施工方案

  该管道为管径 D1420 的螺旋钢管,材质为 Q325,钢管壁厚 18 mm ,钢管焊接工艺为手工气体保护焊接,试验压力为 1.10 MPa。

 1、施工步骤 1)彻底排空管内积水,由 K1+310 处 J25 顶管工作井切割管顶形成施工通道,便于施工人员进入。

  2) 组织相关操作人员,进入管内查看管道爆裂处具体位置,确定修复措施。

 3)预先制作管内加固环,采用材质为 Q325 壁厚 18 mm 钢板弯曲而成,外径 1420mm,宽度 300mm,并将其从直径处切割为两段,便于送入管内进行焊接加固。

 4)焊接前将裂缝位置切割坡口,表面用磨光机打磨干净,不得有锈蚀、油渍或其他污迹,坡口及焊口内外清理范围不小于 10 mm。

 5)将裂缝处重新焊接,焊缝打磨平整。

 6)在管道内裂缝处左右侧焊接注浆接头,再进行多次注浆,保证管道四周的密实。

 7)将管内加固环送入管内,加固裂缝处,加固环距裂缝处的环向焊缝不应小于 50 mm;确定加固环位置后,用千斤顶将加固环在管内定位后方可进行焊接。

 8)清理焊缝,加固段重新进行防腐处理。

 9)恢复顶管工作井处管顶切割口,重新供水。

 10)具体修复节点大样图详见附图 2。

 2、安全措施

  1)施工前,必须对具体操作人员进行安全技术交底;施工时,技术人员、安全员、工程负责人必须全员到岗。

 2) 焊接前必须检查焊机和电闸及焊机的所有线路,保证接触良好后方可施焊,焊接周围不得有易燃物,制定防火措施后方可进行。

 3)在钢管内施焊时,必须有监护人观察焊工操作状况,并垫 10 mm 橡胶板,采用 12 V 安全电压灯照明,监护人必须精神集中,坚守工作岗位。

 4)在管道内施焊时,焊条焊丝头不准乱扔,应放在指定地点,焊完后带出管外。

 5)在潮湿的管道内施工要正确使用低压行灯,防止触电伤人。

 6)管内焊接时,采取必要的通风换气措施。

  对于这次管道出现的爆裂造成了管道 30 多米的下沉是否对以后使用造成隐患,请业主、监理、设计予以考虑。

 湖南中天建设集团有限公司

  2014 年 01 月 10 日