凉水塔防腐施工方案?1、工程名称:凉水塔防腐工程。?2、质量目标:本工程全面达到《火电施工质量检0验评定标准》的质量要求,并按《电力建设施工及验收技术规范》移交生产,创优质工程。?3、安全目标:无人身伤亡事故和重大机械设备损坏事故:??1)杜绝人身伤亡事故和重大机械设备损坏事故、不发生火灾事故及其它
凉水塔防腐施工方案 本文内容:
凉水塔防腐施工方案?1、工程名称:凉水塔防腐工程。?2、质量目标:本工程全面达到《火电施工质量检0验评定标准》的质量要求,并按《电力建设施工及验收技术规范》移交生产,创优质工程。?3、安全目标:无人身伤亡事故和重大机械设备损坏事故:??1)杜绝人身伤亡事故和重大机械设备损坏事故、不发生火灾事故及其它重大事故,严格控制各种习惯性违章?4、工程范围:冷却塔防腐包括塔体内壁、横梁、立柱、中央竖井、挡风板、水池底板、池壁、外露铁件以及其他水所能冲刷到的混凝土部位均进行堵漏防腐。?5、编制依据:?(1)《电力建设工程施工技术管理制度》?(2)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89?(3)《火电施工质量检验及评定标准》?(4)《电力建设安全管理规定》?(5)《电力建设施工及验收技术规范》??防腐涂料应选用科学合理、经济适用的涂装配套体系,才能最大限度的发挥涂料的防腐蚀性能,提高防腐蚀能力。冷水塔主要接触的腐蚀介质主要是水、蒸气和多种微量化学品的腐蚀,并长期受水的冲击和侵渍,所以冷水塔设备防腐涂料的选择,不仅要考虑涂层与基体的附着力,同时要考虑耐蚀和耐冲击的机械强度。环氧煤玻璃鳞片涂料以优异的性能满足并解决了上述要求的问题。环氧煤玻璃鳞片涂料是新型的重防腐涂料,主要成膜物质是环氧树脂、煤焦油和玻璃鳞片,以T31及多种添加剂为固化剂,固化成膜后,涂层坚硬耐冲击,具有长期抵抗外界腐蚀和机械磨损的能力。漆膜有以下突出优异性能:??1、与基体有优良的附着力。环氧树脂(俗称万能胶)的粘接强度为7级是目前最优良的粘接剂,与基体表面附着力最好。??2、具有优异的耐酸、碱、盐及多种化学品腐蚀的性能。??3、有突出的抗水和介质渗透性能。环氧鳞片在树脂中以多层平行状重叠排列,给水和介质渗透制造了重重障碍,从而有效的阻止介质的渗透。??4、固化成膜后,收缩率小,热膨胀系数小,大大增强了漆膜的预应力和机械强度。在漆膜中,环氧树脂与玻璃鳞片形成独立的小块网状结构,外界环境的变化,热胀冷缩及外力的冲击不容易引起漆膜龟裂、裂纹和破损。??本工程的立柱及水池部位采取环氧煤玻璃钢防腐施工,其它部位采取环氧煤玻璃鳞片涂料防腐,设备防腐后,使用寿命可达八年以上。在有合理优化的设计、优质的防腐蚀材料的基础上,必须有优质的施工质量保证,才能创出优质的防腐蚀工程,因此我们必须对防腐施工严格把握,制定详细切实可操作的施工方案。?1、表面处理:规范性的表面处理是防腐涂料赖以附着于基体表面必不可少的前提,是最大限度的发挥涂料防腐性能的基础,表面处理好坏,直接影响涂料的附着力、施工质量和使用寿命。?(1)混凝土表面处理:??①用铲刀、钢丝刷或磨光机除去表面已经起鼓、剥皮的老化漆膜、浮尘、水泥渣及疏松的混凝土颗粒,并用清洗剂彻底清洗干净。??②混凝土基体必须坚固、密实、平整,不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面及油污现象。??③基体表面必须进行表面处理,在深为20㎜厚度内,混凝土含水率不应大于6%,特别是冷水塔池底应做彻底的清理,保证创造并达到标准施工条件。??(2)金属结构表面处理:??①脱漆:原有漆膜由于受化工大气、水的侵蚀引起的涂层老化、起鼓、剥皮、旧漆膜必须用铲刀将其刮净。??②除锈:将已发生锈蚀的氧化皮及翘起、龟裂的部位用铲刀、钢丝刷、纱布和磨光机等工具打磨干净,金属表面应达到无锈蚀、无油污、无杂物,并露出均一的金属光泽,除锈等级达到St3级标准,同时除锈部位与保留的旧漆层边缘必须有平滑过度。?2、涂料的调配:所用材料开桶后应首先检查是否有失效或结皮现象,如果失效杜???绝使用,结皮应从桶中取出,不允许捣碎混入漆液中,使用前必须充分搅拌,将桶底沉积的颜料和填料全部搅起并搅拌均匀,以保证涂膜成份及性能的一致性,确保涂料的质量及与金属表面的附着力。搅拌均匀的涂料经过滤除去涂料中的杂质和脏物,方可使用。调料时应根据环境条件加入适量的专用稀释剂,将涂料调至适宜操作的粘度,一般浓度以35~40秒为宜。稀释剂只能用明确规定的稀释剂。环氧煤玻璃鳞片涂料是双组份涂料,调配时应分别按照说明书中各自的配比使用方法调配,并充分搅拌均匀,以备后用。底漆为增加涂料与基体的浸润能力和粘结力应适当的调稀一些,浓度以25~35秒为宜,面漆调制35~40秒为宜。?3、涂装方法:精心施工,规范性涂装是保证质量和防腐效果的重要保证,本项目混凝土结构和钢结构计划采用环氧煤玻璃鳞片涂料2底3面。漆膜厚度180um左右。?(1)施工工艺流程:表面处理检查合格涂刷环氧底漆一道检查合格涂刷环氧煤鳞片涂料一道干燥合格刷环氧煤鳞片涂料中间漆一道干燥合格涂刷环氧煤鳞片面漆一道检验合格涂刷环氧煤鳞片面漆一道检验合格验收移交(漆膜厚度达180um)。?(2)施工方法:采用人工刷涂和机械喷涂:??①涂刷底漆:??表面处理验收合格后,在6小时内涂刷已经调制好的环氧底漆,底漆起着承上启下的作用,与基体有优异的附着力,第一道底漆涂刷前,应用棉纱蘸汽油首先将表面擦洗干净,除去表面的杂物和浮尘,底漆要求均匀一致,无流淌、无漏涂、无针孔、无气泡,表面漆膜要光滑,薄厚一致。漆膜厚度25~35um。底漆用量80~90克/m2。转弯处、阴阳角要多刷一遍。涂刷时,立面要先上后下、先左后右、先难后易、纵横交错涂刷。待第一道底漆自然固化后,表面除出杂物和浮尘,即可用同样的方法涂刷第二道环氧煤鳞片底漆。第二道底漆的厚度35~40um,用量100克/m2左右,并保证无针孔、无流淌、无漏涂,表面应平整、均匀、丰满,光泽一致。??混凝土表面坑凹不平处、裂缝和漏点应用环氧树脂腻子填补找平,然后在进行涂刷第二道环氧煤玻璃鳞片底漆的涂刷。??②涂刷中间漆:待环氧底漆自然固化24小时基本干燥后,经验收合格,即用同样的涂刷方法涂刷环煤玻璃鳞片中间漆,每道涂料用量110~125克/m2,漆膜厚度为45um,并保证无针孔、无流淌、无漏涂,表面应平整、均匀、丰满,光泽一致??③涂刷面漆:待中间漆彻底干燥,并检验合格后,除去表面浮尘,即可涂刷第一道环氧煤玻璃鳞片面漆,用量100~125克/m2,漆膜厚度40~50um;待第一层面漆干燥后,依次涂刷第二道面漆,厚度为80~100um,最后一道面漆是关键的一道工序,涂刷时一定要保证漆液丰满、颜色均一、光滑平整,有一定的光泽,外观美观一致。?4、注意事项:?(1)涂刷时层间应纵横交错,每层宜往复进行,涂刷要均匀一致,表面要光滑、平整、无气泡、无漏涂、外观要光泽一致。?(2)涂刷后每层要用湿膜测厚仪测量湿膜厚度,保证干膜达到设计厚度。?(3)严格控制间隔时问,根据气候环境和实际施工经验,确定适宜的间隔时间,每道涂料的施工必须控制在上一道工序验收合格之后,才能进行下一道工序的施工。?(4)涂刷施工的适宜温度应在5~35℃之间,湿度低于80%,露点温度3℃上,风、雨、雪、雾和较大风尘天气环境,杜绝施工。?(5)涂装后4小时内应有保护措施,免受雨水淋的应急措施,并应保持周围环境的清洁,防止灰尘污染。?(6)认真执行验收规范,作好全过程质量控制工作,施工中要认真作好自检、互检,发现不符合质量标准的部位,要及时进行翻工、修补。?(7)在整个施工中,按照甲方提供的技术规范标准严格执行。?5、环氧煤玻璃钢防腐施工:?1)主要施工方法:?a)表面处理:施工部位的表面处理采用砂轮机机械动力的处理方式,处理后要求表面清洁、无疏松无粉尘。?2)底漆和衬玻璃布前的面漆:?a)防腐的环氧煤油漆施工根据现场条件采用刷涂的方式。?b)表面处理经检查合格后涂刷底漆和面漆,涂漆时保证不流淌无漏涂。?c)对于基层表面坑尘程度较大(>2mm以上),尚应拌制腻子将其补平。?d)环氧煤漆混合配制好拌匀后将其熟化15~30min,并在4小时内用完。?e)底漆表干后固化前涂刷第一道面漆,面漆实干后固化前涂刷第二道面漆。施工时,往往在工序流程上是连续的,因此需要特别注意油漆的涂装间隔时间,保证涂装间隔在最小和最大涂装间隔之间。现场施工时,要根据涂料的性能和天气条件确定涂装的间隔时间。?f)如果油漆复涂间隔太长,则需要将油漆表面用砂布或砂轮打毛后再涂刷后道漆。?g)表面处理合格后应立即涂刷底漆,因此,应同时注意粉尘对涂漆的影响。?h)环氧煤漆作业应按随货所到的材料说明书和规范要求进行操作。?i)油漆作业施工用具应干净,使用过程中的清理和用完后处理应适当。?j)涂刷时,层间纵横交错,每层往复进行。涂漆的时间间隔应符合涂料的技术要求,漆膜厚度符合设计要求。漆膜在干燥过程中,应保持周围环境清洁,防止漆膜表面受污。?3)缠绕玻璃布:?a)玻璃布的缠绕应在第二道面漆涂刷后立即进行。按要求缠绕每一层玻璃布。?b)缠绕玻璃布时要求压边时搭边15~25mm,接头处搭头100~150mm。?c)缠布时如果出现鼓泡,应用小刀将其割破,然后挤出泡内空气,抹平表面。?d)整个玻璃布的缠绕应表面均匀平整。?4、面漆涂刷:?a)玻璃布缠好后立即涂刷后道面漆。缠布后的面漆涂刷两道。?b)面漆涂刷时一定要保证涂层满布,不允许出现漏涂、针孔现象。?c)涂层就保证将玻璃布完全覆盖浸透。?7、干燥与保养?a)防腐完成后让其静置自行干燥,至少保持8h不能振动。?(1)熟悉本工种专业技术及规程?(2)年满18岁,经体检合格后方可从事高空作业。凡患有高血压、心脏病、癫痫病和其它不适于高空作业的人,禁止登高作业。?(3)距地面2m以上,工作斜面坡度大于45度,工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方,应视为高空作业。?(4)防护用品要穿戴整齐,裤脚要扎住,戴好安全帽,不准穿光滑的硬底鞋。要有足够强度的安全带,并应将绳子系在坚固建筑结构上或金属结构架上,不准系在活动物件上。?(5)登高前,施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。?(6)检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网等),必须安全可靠,严禁冒险作业。?(7)高空作业区地面要划出禁区,用竹篱笆围起,并挂上“闲人免进”、“禁止通行”等警示牌。?(8)靠近电源(低压)线路作业前,应先联系停电。确认停电后方可进行工作,并应设置绝缘挡壁,作业者最少离开电线(低压)2m以外,禁止在高压线下作业。?(9)高压作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物件,并必须从指定的路线上下,不得在高空投掷材料或工具等物;
不得将易滚滑的工具、材料堆放在脚手架上,不准乱放。工作完后应及时将工具、材料、零部件等一切易坠落物件清理干净,以防落下伤人,上下大型零件时,应采用可靠的起吊机具。?(10)要处处注意危险标志和危险地方,夜间作业,必须设置足够的照明设施,否则禁止施工。?(11)严禁上下同时垂直作业,若特殊情况必须垂直作业,应经有关领导批准,并在上下两层间设专用的防护棚或其他隔离设施。?(12)严禁坐在高空无遮栏处休息,防止坠落。?(13)超过3m长的铺板不能同时站两人工作。?(14)脚步手板、斜道板、跳板和交通运输道,应随时清扫。?(15)遇六级以上大风时,禁止露天进行高空作业。?(16)使用梯子时,必须是否坚固,是否符合安全要求。立梯坡度以60度为宜。梯底宽度不低于50cm,并应有防滑装置。梯顶无搭勾,梯脚不能稳定时,须有人扶梯。人字梯拉绳必须牢固。
凉水塔防腐施工方案 本文关键词:防腐,施工方案,凉水塔
凉水塔防腐施工方案 来源:网络整理
免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。