下面是小编为大家整理的建筑工地对钢筋进场后进一步拉直加工如何检查验收,供大家参考。
建筑工地对钢筋进场后进一步 拉直加工如何检查验收
1 1 、 钢筋调直后 检验要求
在建筑工地钢筋调直后应进行 力学性能和重量偏差的检验,其强度应符合有关标准的规定。盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差应符合下表的规定。
表 1 盘卷钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差要求。
注:1 1 )
断后伸长率 A A 的量测标距为 5 5 倍钢筋直径;
钢筋牌号
断后伸长率A(%)
重量负偏差(%)
直径 6mm~12mm
直径14mm~20mm
HPB300
≥21
≤10
- HRB400、HRBF400
≥15
≤7
≤6
RRB400
≥13
HRB500、HRBF500
≥14
2 2 )
重量负偏差(% % )按公式( W0 - Wd )
/W0 ×0 100 计算,其中 中 0 W0 为钢筋理论重量( kg ), 取 理论重量( kg/m )与 与 3 3 试样调直后长度之和(m m )的乘积;d Wd 为 为 3 3 个钢筋试件 重量 之和 ( kg )
采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行这项规定的检验。
2 2 、 检查数量:同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于 30 吨为一批;每批见证取 3 个试件。当连续三批检验均一次合格时,检验批的容量可扩大 为 60 吨。
3 3 、 检验方法:3 个试件先进行重量偏差检验,再取其中 2 个试件经时效处理后进行力学性能检验。检验重量偏差时,试件切口应平滑且与长度方向垂直,且长度不应小于 500mm;长度和重量的量测精度分别不应低于 1mm 和 1g。
对盘卷钢筋调直后重量偏差的检验要求,所有用于工程的调直钢筋均应按上述规定执行验收。这是为加强对调直后钢筋性能质量的控制,防止冷拉加工过度改变钢筋的力学性能。
钢筋的相关国家现行标准有:《钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014 等。对钢筋断后伸
长率、重量负偏差要求是在上述标准规定的指标基础上考虑了正常冷拉调直对指标的影响给出的,并按已颁布的现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定增加了部分钢筋新品种。
对钢筋调直机械设备是否有延伸功能的判定,可由施工单位检查并经监理(建设)单位确认;当不能判定或对判定结果有争议时,应按上述规定进行检验。对于场外委托加工或专业化加工厂生产的成型钢筋,相关人员应到加工设备所在地进行检查。
钢筋冷拉调直后的时效处理可采用人工时效方法,即将试件在沸水中煮 60min,然后在空气中冷却至室温。
4、一般项目检查 钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直,也可采用冷拉方法调直。钢筋加工形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合下表规定:
注
项目 允许偏差(mm)
受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 ±10 弯起钢筋的弯折位置 ±20 箍筋内净尺寸 ±5
注:这是规定了钢筋加工形状、尺寸和允许偏差值及检查数量和方法。
1 1 )
检查数量:每工作班按同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 3 件。
2 2 )
检验方法:观察,钢尺检查。
这规定了钢筋调直加工过程控制要求。钢筋调直宜采用机械调直方法,其设备不应有延伸功能。当采用冷拉方法调直时,应按规定控制冷拉率,以免过度影响钢筋的力学性能。对冷拉率指冷拉过程中的钢筋伸长率。