 脱硝试运行实施要点 脱硝 SCR 系统目前多布置在机组省煤器与空预器之间, 其运行情况与主体机组正常运行有很大的关系; 作为脱硝反应还原剂的液氨属于危化品, 其存储与供应关系试运的安全。

 为保证脱硝系统调整试运的安全和质量, 根据脱硝系统的工艺系统对脱硝试运行的要点简要介绍:

 氨存储供应系统:

 1、 为防止管道内杂物卡涩阀门, 液氨、 气氨管道在水压实验、 气密性实验前应进行管道吹扫。

 2、 液氨储罐及氨管道进行水压实验, 其中液氨储罐实验压力为设计压力的 1.25倍, 管道实验压力为 1.5 倍设计压力。

 3、 液氨、 气氨管道进行气密性实验, 实验压力为设计压力 4、 液氨、 气氨管道系统阀门在进行安装前必须进行压力实验, 防止氨气泄露。

 5、 液氨储罐超温超压冷却水联锁喷淋实验。

 6、 卸氨区、 气氨区氨泄露超标消防喷淋联锁实验 7、 为防止液氨蒸发器内蒸汽断气或热水断水导致液氨蒸发器内结冻, 应进行气氨罐、 液氨蒸发器温度过低关闭氨蒸发器进口门联锁关闭实验。

 8、 为防止容器或管道内氨气处于爆炸极限范围内, 进氨前液氨储罐及液氨、 气氨管道需进行氮气置换, 使容器或管道内氧量小于 5%。

 9、 氨蒸发器内温度自动控制实验。

 10、

 气氨罐压力自动调节实验。

 11、

 液氨储罐超温超压或气氨罐超温超压时废水箱喷水门联锁喷水实验。

 SCR 系统 1、 为保证 AIG 单元喷氨均匀性, 对喷氨格栅阀门站各阀门进行流量特性实验。

 2、 根据氨氮比进行喷氨自 动调节实验。

 3、 为防止 SCR 反应器内催化剂积灰, 应进行吹灰器程控吹扫实验。

 4、 为防止 SCR 反应器底部积灰,应进行 SCR 反应器底部振打器定时振打实验。

 5、 稀释风流量调整实验。

 整套启动 1、 脱硝效率调整实验。

 2、 为保证喷氨均匀性和氨的低逃逸率, 需进行喷氨格栅调整实验。

 3、 为防止过量喷氨导致空预器堵塞, 定期对机组空预器检查。