当前位置:首页 > 范文大全 > 观后感 >

小导管注浆超前支护检验批质量验收记录表

时间:2022-06-07 11:55:02 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的小导管注浆超前支护检验批质量验收记录表(精选文档),供大家参考。

小导管注浆超前支护检验批质量验收记录表(精选文档)

 

 小导管注浆超前支护检验批质量验收记录表

  单位工程名称

 子单位工程名称

 分部工程名称

 验收部位

 施工单位

 施工员

 项目经理

 施工执行标准名称及编号

 验收执行标准

  名称及编号 A《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003 年版)

 质量检验标准规定 施工单位检查评定记录表 监理(建设)单位验收意见 主控项目 1 超前支护的的导管的规格、间距应符合设计要求 第 7.3.1 条

  2 注浆的浆液配合比和注浆压力应根据试验确定并满足设计要求 第 7.3.5 条

 一般项目 1 允 许 偏 差 (mm)

 导管长度 -50

 尖端偏斜尺寸 长度的 3﹪

  位置 100

  重叠长度 -50

  角度 符合设计要求

 施工单位检查 评定结果

  项目质量检查员:

  年

  月

  日 监理(建设)

 单位验收结论

  监理工程师:

 (建设单位项目技术负责人)

  年

  月

  日

 填

 表

 说

 明

 主控项目

 1、小导管用的钢管规格,间距应符合设计要求。设计没有具体说明时,应按 GB50299-1999 表 7.3.1 的注 1.2 条的要求。导管采用的钢管应顺直,并不钻入圈岩部分可不钻孔,导管如锤击打入时,尾部应补强,前端应加工成尖锥形。

 检查数量:全数检查。

 检验方法:观察。

 2、导管注浆应符合下列规定(GB50299-1999 第 7.3.5 条)

 1)注浆浆液宜采用水泥或水泥砂浆,其水泥浆的水灰比为 0.5~1,水泥砂浆配合比为 1:0.5~3; 2)注浆浆液必须充满钢管及周围的空隙并密实,其注浆量和压力应根据试验确定。

 检查数量:全数检查。

 检验方法:检查施工记录表和试验报告

 一般项目:

 1、导管允许偏差应符合下表

 序号 项目 允许偏差 (mm)

 检查频率 检验方法 范围 点数 1 导管长度 -50 每批 抽查 10﹪ 1 钢尺检查 2 尖端偏斜尺寸 长度的 3﹪ 3 位置 100 4 重叠长度 -50 5 角度 符合设计要求 检查施工记录 2、导管安装前应将工作面封闭严密、牢固,清理干净,并测放出钻设位置后方可施工(GB50299-1999 第 7.3.2 条)。导管采用钻孔施工时,其孔眼深度应大于导管长度;采用锤击或钻机顶入时,其顶入长度不应小于管长的 90%(GB50299-1999 第 7.3.3 条)。

推荐访问:小导管注浆超前支护检验批质量验收记录表 支护 导管 超前

相关推荐