当前位置:首页 > 范文大全 > 整改报告 >

安全检查及事故隐患整改反馈报告单

时间:2022-06-09 09:45:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的安全检查及事故隐患整改反馈报告单(精选文档),供大家参考。

安全检查及事故隐患整改反馈报告单(精选文档)

 

  安 安 全 检 查 记 录 表

 表(三)---1 工程名称

 检查单位

 检查人员

 记录人

 检查日期 20xx 年 04 月 29 日 检查记录:

 1、 通道口防护不严,没有采用硬棚进行防护。

 2、 提升机没有挂设核定载重牌。

 3、 外架安全立网封闭不严,个别采用非标安全网。

 4、 楼梯踏步外边缘没有安装临时防护栏杆。

 5、 提升机信号用电铃已坏没有更换。

 6、 配电室没有设置干粉灭火器。

 7、 材料堆放没有插名称牌。

 8、 新工人进场没有及时进行三级安全教育

 9、 个别分项工程安全技术交底内容针对性不强。

 10、背立面外架与主体没有同步搭设(差一层)。

 11、提升机验收移交单签字手续不齐全。

 检查评价:

  该工地总体安全生产工作抓的还算可以,只是个别做的不尽人意。经检查组一致评价为:一般工程。

  事故隐患整改反馈报告单

 表(三)---3 ××安全监督站 :

 你单位签发的第 015 号《事故隐患整改通知书》中提出的隐患和问题,我们按照规范、规定要求进行了整改,现将整改情况报告如下:

 1、背立面外架与主体没有同步搭设的现象,已由李志生架子班组在第 2 天就补搭设完毕。

 2、个别使用非标安全网的问题,已于次日全部更换成达标的新安全立网。

 3、提升机没有挂设核定载重牌的问题,已于第 2 天补设完整。

 4、配电室干粉灭火器内置药没有按时更换的问题,已于第 2 天由义务消防员送去消防专卖店更换新药。

 5、材料堆放较零乱现象,已由公杂工重新整理完成。

 6、提升机验收移交单签字手续不齐全现象,已补上。

 7、个别分项工程安全技术交底内容针对性不强的现象,已添加新内容并重新进行交底。

  报告单位(盖章):

 福建省××建筑工程有限公司

  单位(项目)负责人:

 20xx 年 06 月 30 日 复查情况:经复查符合安全要求。

 复 查 人:

  复查单位(盖章):

 20xx 年 07 月 03 日

 本报告单应在规定时间内反馈给检查单位,经检查单位派人复查认定隐患已消除后方为结束。

 注:本报告单一式 2 份,报告单位、复查单位各 1 份。

推荐访问:整改 安全检查 事故隐患 安全检查及事故隐患整改反馈报告单 事故隐患整改反馈单填写