下面是小编为大家整理的安全巡查报告【精选推荐】,供大家参考。
于 关于 XXX 人民医院医技楼工程现场安全巡查报告
XXXX 年 X 月 XX 日我监理部对 XX 县人民医院医技楼工程现场进行了安全巡查,发现如下问题:
一、 脚手架 1)
外架安全网缺失现象严重且过于陈旧破损; 2)
外架立面防护未超出作业面 1.2 米以上; 3)
外架内侧操作面的竹笆未满铺; 二、 临时用电 1)
现场二级和三级配电箱内存在多处一闸多用及乱拉乱接现象; 2)
临时配电房内照明设备无法正常工作,灭火器不具备使用条件; 3)
临时配电房内无现临时用电平面图、临时用电系统图和临时用电安全检查记录; 4)
配电房内缺失铲沙用铁锹及“禁止合闸”标牌; 5)
个别二级配电箱内无重复接地设施; 6)
室外埋地电缆连接处未设置管井,电缆接头裸露在外; 三、 物料提升器械与安全通道 1)
物料提升机每层的安全门无作用; 2)
每层的停车器安装不符合规范要求; 3)
安全通道直接与外架连接在一起,存在安全隐患; 四、 临边洞口防护 大楼内临边立面防护存在高度不够、立杆间距过大且固定不牢甚至无防护等现象;
具体事宜见下图: